當前位置:首頁>企業問答> 冷庫制冷機組安裝事項是什么?

冷庫制冷機組安裝事項是什么?

發布時間:2021-01-21

冷庫制冷機組安裝位置離主機越近越好,建議在主機偏上位,散熱器安裝位具備非常好的散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口,特別是油性氣體,出風口不能短路及對著別處窗口(特別是居民窗口)和設備,離地應有 2米高,安裝水平牢固。溫控探頭安裝探頭與溫度顯示探頭一齊穿入庫內蒸發器回風口,且懸空,化霜溫控也固定在天板上,探頭另穿孔入庫內蒸發器回風口,探頭插入翅片中(不能靠近電熱管),溫控及化霜溫控固定在庫內蒸發器后一角,所有接線處密封。平衡窗安裝不要裝在顯眼處及出風口立板上,高度為立板上部下來 200MM 開孔。1、壓縮機的吸氣溫度應比蒸發溫度高5-15℃; 2、壓縮機的排氣溫度R12系統不得超過130℃,R22系統不得超過150℃; 3、壓縮機曲軸箱的油溫不得超過70℃; 4、壓縮機的吸氣壓力應與蒸發壓力相對應; 5、壓縮機的排氣壓力R12系統不得超過1.2MPa,R22系統不得超過1.6MPa; 6、壓縮機的油壓比吸氣壓力高0.12-0.3MPa

冷庫制冷機組安裝位置離蒸發器越近越好,且易維修,散熱良好,如外移需安裝遮雨棚,冷庫機組位四角需要安放防震墊片,安裝水平牢固,不易被人碰著。庫板的密封所有貫穿庫板的部件,庫板與部件縫隙需用密封膠密封。銅管排放所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線一起用空調扎帶一起包扎好,盡量走直管樣并分段固定,保溫管與保溫管接頭處用電工膠布密合。

冷庫制冷機組安裝注意電機與連接的位置。電器導線性能配置導線線徑達到要求,接頭牢固,需保護穿管則不能省,接電正確。導線進蒸發器接線盒孔,需硅膠密封,接燈如是 36V 電以上則需接地線,主機電柜內進電需三相五線制,要有可靠接地。