板式換熱器清洗有什么需要注意的嗎?
發布時間:2019-10-10板式換熱器清洗需要注意:1. 隔離設備系統,并將換熱器里面的水排放干凈。2. 采用高壓水清洗管道內存留的淤泥、藻類等雜質后,封閉系統。3. 在隔離閥和交換器間裝上球閥(不小于1英寸=2.54厘米),進水和回水口都應安裝。4. 接上輸送泵和連接導管,使清洗劑從換熱器的底部泵入,從頂部流出。5. 開始向換熱器里泵入所需要的清洗劑(比例可根據具體情況調整)。6. 反復循環清洗到推薦的清洗時間。隨著循環的進展和沉積物的溶解,反應時產生的氣體也會增多,應隨時通過放氣閥將多余的空氣排出。隨著空氣的排出,換熱器內的空間會增大,可加入適當?shù)乃?,不要一開始就注入大量的水,可能會造成水的溢出。7. 循環中要定時檢查清洗劑的有效性,可以使用PH 試 紙測定。如果溶液保持在PH值2‐3時,那么清洗劑仍然有效。如果清洗劑的PH 值達到5‐6時,需要再添加適量清洗劑。溶液的PH值在2‐3時保持30分鐘沒有明顯變化,證明達到了清洗效果。注意:清洗劑可以回收后重復使用,排放會造成浪費。8. 達到清洗時間后,回收清洗溶液。并用清水反復沖洗交換器,直到沖洗干凈至中性,用PH試 紙測定PH值6~7。9. 完成清洗后既可開機
板式換熱器清洗需要注意清洗劑種類,濃度,溫度,防止板片變形等也問題。
板式換熱器清洗需要注意先選一家比較專業的,在清洗過程中如果有不懂的也可以多記錄,多拍照。免得裝回去的時候不知道怎么裝了。