當前位置:首頁>企業問答> 板式換熱器常見故障有哪些?

板式換熱器常見故障有哪些?

發布時間:2019-05-29

1、熱源流量不足。造成原因:a.板換一次側進出口無壓差b.板換一次出口溫度低c.板換二次供回水溫差較小,但壓差正常2.二次側流量過大。造成原因:a.板換二次側進出口壓差大b.板換二次側進出口溫差較小c.二網供回水溫差小d.一次側供回水壓差正常,但回水溫度低

造成原因:a.板換一次側進出口壓差大b.板換一次出口溫度正?;蚱蚦.板換二次側供回水溫差小2.板換二次側堵塞(有時部分堵塞)。a.板換二次側壓差大b.板換一次側回水溫度高,水溫降不下來c.二次網供回水壓差小且供回水溫差大

常見故障:1.外漏故障。主要表現為滲漏(量不大,水滴不連續)和泄漏(量較大,水滴連續)。外漏出現的主要部位為板片與板片之間的密封處、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片與壓緊板內側。2.串液故障。主要特征為壓力較高一側的介質串入壓力較低一側的介質中,系統中會出現壓力和溫度的異常。如果介質具有腐蝕性,還可能導致板式換熱器密封墊片的腐蝕。串液通常發生在導流區域或者二道密封區域處。3.壓降增大。介質進、出口壓降超過設計要求,甚至高出設計值許多倍,嚴重影響系統對流量和溫度的要求。在供暖系統中,若熱側壓降過大,則一次側流量將嚴重不足,即熱源不夠,導致二次側出溫度不能滿足要求。4.溫度不足。主要特征是出口溫度偏低,達不到設計要求。