當前位置:首頁>企業問答> 有誰了解空調風冷和水冷什么區別?求解答

有誰了解空調風冷和水冷什么區別?求解答

發布時間:2020-01-06

機組熱功比較 因風冷式冷水機組冷凝器是與空氣換熱,而空氣的蓄熱性、導熱性均較水小的多。為便于散熱,風冷式機組的冷凝器必須具備較大換熱面積,由此造成風冷機組體積龐大,約比相同制冷量的水冷機組體積大3~4倍,重量也較水冷機組重許多。

對機房要求的比較 水冷式方案中的冷卻塔,冷卻水循環泵等可設置于屋頂露天,制冷機系統一般要求設置于設備層的機房內,以福慧花園I期工程為例:制冷量為770 kW的機組其占地面積約7 m2,計人冷凍水泵、管路系統等共占地面積約20 m2。

空調風冷和水冷的區別: 所謂風冷,顧名思義,用風作為散熱介質,其實介質就是空氣。效率相對較低,安裝方便,占地不大。 那么水冷,就是用的水作為散熱介質了。效率較高,占地較大,需要安裝專業的冷卻塔。 (1)制冷性能比較 風冷式冷水機組的冷凝溫度和冷凝壓力取決于室外干球溫度;水冷式冷水機組的冷凝溫度和冷凝壓力取決于冷卻塔的出水溫度。 (2)運行的經濟性比較 冷水機組在空調季節運行時,因水冷機組其冷卻水基本為循環水,因此主要費用差距將發生在耗電量上。更多內容可以到北京金諾珩科技發展了解一下。