請問防爆墻與抗爆墻的區別在哪?
發布時間:2020-11-03防爆墻與抗爆墻的區別在哪里,防爆墻抗爆壓力值4000kpa.抗爆墻抗爆壓力值3000kap.還有龍骨板材不一樣。其它功能材質的是相同的。防爆墻設計及要求。1、防爆墻體應采用非燃燒材料,且不宜作為承重墻,其耐火極限不應低于4h。2、防爆墻可采用配筋磚墻。當相鄰房間生產人員較多或設備較貴重時,宜采用現澆鋼筋混凝土墻。3、配筋磚墻厚度應由結構計算確定,但不應小于240mm,磚強度不應低于MU7.5,砂漿強度不5M.防爆墻構造配筋:沿墻身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通長水平鋼筋,其兩端應與鋼筋混凝土框架或排架柱予埋插筋綁扎或焊接。當磚墻長度、高度大于 6m時,應設鋼筋混凝土中間柱及橫梁,并按構造配筋。混凝土強度等級不應低于C15,其端部應與屋面梁及框、排架柱連接; 鋼筋混凝土防爆墻厚度不應小于180mm,混凝土強度等級不應小于C20,鋼筋截面面積由結構計算確定; 防爆墻上不宜開孔留洞。當工藝管道、電纜等必須穿過時,孔洞不應大于Φ200mm,孔洞周邊應配置補強鋼筋,孔洞應填封密實。
防爆墻具備優越的防爆性能,防爆墻可以大大降低整個防爆建筑的荷載要求,比傳統做法(鋼筋混凝土400mm-800mm)更具結構優勢;有效的減少了土建的成本。輕質防爆墻干式作業,施工快捷、簡便,可確保抗爆功能的安全實現。防爆墻,要求看看抗爆的壓力等級,大多數為剪力墻。
抗爆墻是根據爆炸源的遠近計算爆炸力,再計算抗爆墻,抗爆墻都是鋼筋混凝土墻。而防爆墻廠家為減輕對建筑造成巨大破壞,還應采取泄爆措施,以迅速釋放的能量。同時,還應設置不少于兩個的安全出口,并應采用封閉樓梯間。另外,尚需配備室內外消防給水系統,火災危險性大的部位還須按規范分別設置自動噴水滅火設備、雨淋滅火設備等。