請問10KV電力電纜的安裝敷設需要注意什么?求解答
發布時間:2020-12-08您好,在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。電纜的敷設需要注意:1、電纜通道暢通,排水良好。金屬部分的防腐層完整。隧道內照明、通風符合要求。2、電纜型號、電壓、規格應符合設計。3、電纜外觀應無損傷、絕緣良好,當對電纜的密封有懷疑時,應進行潮濕判斷;4、直埋電纜與水底電纜應經試驗合格。5、電纜放線架應放置穩妥,鋼軸的強度和長度應與電纜盤重量和寬度相配合。6、敷設前應按設計和實際路徑計算每根電纜的長度,合理安排每盤電纜,減少電纜接頭。7、在帶電區域內敷設電纜,應有可靠的安全措施。8、電纜敷設時,不應損壞電纜溝、隧道、電纜井和人井的防水層。9、電力電纜在終端頭與接頭附近宜留有備用長度。
10KV電纜終端頭技術要求:1、電纜終端頭的絕緣表面應完好,熱縮套應無老化、開裂現象,應無放電痕跡。2、護層接地線應完好,連接螺栓無銹蝕、松動。3、終端的鎧裝層和銅屏蔽層應分別用帶絕緣的絞合導線單獨接地。銅屏蔽層接地線的截面≥25mm2;鎧裝層接地線的截面不應≤10mm2。。4、銅鋁結構相連接應采用銅鋁過渡接頭。
10KV電纜終端和接頭的制作需要注意:1、電纜終端及接頭制作時,應嚴格遵守制作工藝規程。2、在室外制做6kV及以上電纜終端與接頭時,其空氣相對濕度宜為70%及以下;當濕度大時,可提高環境溫度或加熱電纜。制做塑料絕緣電力電纜終端與接頭時,應防止塵埃、雜物落入絕緣內。嚴禁在霧或雨中施工。3、電纜絕緣狀況良好,無受潮;塑料電纜內不得進水。4、電力電纜接地線應采用銅絞線或鍍錫銅編織線,其截面面積不應小于25 mm2。