10kv高壓配電室電力設備檢測預防性試驗性質來說,試驗項目可分為5類:1、定期試驗即預防性試驗。這是為了及時發現設備潛在的缺陷或隱患,每隔一定時間對設備定期進行的試驗。例如油中溶解氣體色譜分析、繞組直流電阻、絕緣電阻、介質損耗因數、直流泄漏、直流耐壓、交流耐壓、絕緣油試驗等。2、大修試驗指大修時或大修后做的檢查試驗項目。除定期試驗項目外,還需作:穿心螺栓絕緣電阻、局部放電、油箱密封試驗、斷路器分合閘時間和速度、電動機間隙等試驗.其中有些是純屬于機械方面的檢查項目。3、查明故障試驗。指定期試驗或大修試驗時,發現試驗結果有疑問或異常,需要進一步查明故障或確定故障位置時進行的一些試驗,或稱診斷試驗。這是在“必要時”才進行的試驗項目。 4、預知性試驗。這是為了鑒定設備絕緣的壽命,搞清被試設備的絕緣是否還能繼續使用一段時間,或者是否需要在近期安排更換而進行的試驗。5、 局部性試驗。這是指在配電系統局部系統改造、更新或升級后,需要確定新的設備的兼容性,以便檢驗是否達到預期的目的,從而進行調試直到符合預期的標準。

您好,針對10kv高壓配電室電力設備檢測預防性試驗,一般采取:預防性試驗(停電檢測)。停電檢測是一種按照原電力部頒發的《電力設備預防性試驗規程》的要求對已投入運行設備按規定試驗條件(如規定試驗設備、環境條件、試驗方法和試驗電壓等)、試驗項目、試驗周期進行的定期檢查或試驗。

10kv高壓配電室電氣設備預防性試驗的必要性,是避免電氣設備在運行中設備絕緣被擊穿釀成停電事故,起到保證設備安全運行的作用。這不僅僅是對已投入運行的電力設備而言,就是對于新建的電力設備或者是大修后的設備,預防性試驗也是十分必要的。