當前位置:首頁>企業問答> 誰知道防雷檢測的具體技術要求有哪些?

誰知道防雷檢測的具體技術要求有哪些?

發布時間:2020-05-26

《建筑物防雷裝置檢測技術規范》GBT/T 21431-2015中規定了建筑物防雷的檢測項目、檢測要求和方法、檢測周期、檢測程序和檢測數據整理及報告的出具等方面的規定。同時依據《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010規定:建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類:即第一類防雷建筑物、第二類防雷建筑物和第三類防雷建筑物。防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器。引下線不應少于兩根,并應沿建筑物四周均勻或對稱布置,其間距不應大于18m。當僅利用建筑物四周的鋼柱或柱子鋼筋作為引下線時,可按跨度設引下線,但引下線的平均間距不應大于18m。沿建筑物周邊每隔18米設置檢測點一處,樓頂及地面對應設置。

現場澆制的或由預制構件組成的鋼筋混凝土屋面,其鋼筋宜綁扎或焊接成閉合回路,并應每隔18~24m采用引下線接地一次;引下線不應少于兩根,并應沿建筑物四周均勻或對稱布置,其間距不應大于12m,沿建筑物周邊每隔12米設置檢測點一處,樓頂及地面對應設置;獨立避雷針、架空避雷線或架空避雷網應有獨立的接地裝置,每一引下線的沖擊接地電阻不宜大于10Ω。在土壤電阻率高的地區,可適當增大沖擊接地電阻。

針對第一類防雷建筑物、第二類防雷建筑物、第三類防雷建筑物等直接雷防護措施依據以上相關標準和要求進行防雷檢測。對每棟建筑物內總等電位、分等電位、設備間、動力間、低壓配電間、浪涌保護器的配置情況、室外空調機柜等電位連接等設施都要按照《建筑物防雷裝置檢測技術規范》GBT/T 21431-2015中的規定對其進行相應的檢測,其檢測結果是否滿足相關規定的要求,一般其接地點的接地沖擊接地電阻不應大于4Ω。