哪種類型的建筑物需要進行防雷檢測?
發布時間:2020-05-26一般來說,湖、塘、河邊的建筑易遭到雷擊。現代建筑的發展日新月異,隨著新建筑材料的應用,以及高層、超高層建筑的不斷出現,人們的建筑防雷意識也日漸加強,各種防雷技術也呈多元化方向發展態勢。從古到今,我國發生的建筑雷擊事故不勝枚舉。認識雷擊事故的規律非常重要,只有掌握了規律,防雷設計才能取得良好的效果。在雷雨天,天空的雷云與地面上的物體各帶不同的電荷,當電荷積累到一定的程度,就會產生電場畸變而發生落地雷擊。但如果地上某處沒有足夠強大的上行先導,則雷電是不會打到該處的。沿建筑物周邊每隔25米設置檢測點一處,樓頂及地面對應設置;每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用、不相連時,兩者間在地中的距離不應小于2m。
電視公用天線、旗桿、高大古樹也常會引來天外之災。防雷建筑物防直擊雷的揩施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。建筑物引下線不應少于兩根,但周長不超過25m且高度不超過40m的建筑物可只設一根引下線。
高大突出的建筑以及金屬頂建筑也易引來雷電光顧。引下線應沿建筑物四周均勻或對稱布置,其間距不應大于25m。當僅利用建筑物四周的鋼柱或柱子鋼筋作為引下線時,可按跨度設引下線,但引下線的平均間距不應大于25m。